设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]变量监控表的符号含义

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4056|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]变量监控表的符号含义

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 19:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位前辈,平常监控变量监控表时,有时候会出现变量无法监视的情况,modify那一栏会出现如眼镜符号打x(无法monitor),还有就是modify符号打x(无法modify)视,有时候是红色的有时候是蓝色的,这些符号代表什么含义呢?找了STEP-7的帮助,没有详细介绍。有时候表太长了滑动下拉条的时候,靠近表格上面的变量就无法监视,能提供些文档么?还有出现这样的情况应该怎么查找问题所在呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4058°C
2
  • 大飞机
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 20:57:45 | 显示全部楼层
1、眼镜符号:是进行监视的按钮;modify符号:是进行修改的按钮。
2、有时候是红色的有时候是蓝色的,这些符号代表什么含义呢?
表示可以进行或不可进行当前的操作,例如,对与一些输出变量不能进行修改。
3、看看:
符号表是全局变量的符号名如何使用断点功能调试 STEP 7 程序?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=24537446&ehbid=13336639&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
《利用STEP7的Debug功能对复杂程序进行调试》请连接:
http://bbs.gongkong.com/Details/201003/2010030113390500002-1.shtml
有关强制问题见《使用变量监控表进行调试》下载:
http://space.cechina.cn/infosharedownload.aspx?id=181
《FB块多次调用怎样监控单个块执行情况》连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=F0629
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 21:38:10 | 显示全部楼层
说明你坚实的变量太多了,同一个表好像只有十几个可以同时监视。如果要监视多个,你可以用多个表来监视。如果通讯速度不好的话,监视多了会造成网络传输慢。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            窗口不要全屏,刚好全能显示的时候用上下滑动条移动移动吧,一次刷新对数据数量有限制。打眼镜的可以通过CTRL+B来应对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这种情况在监控程序时也会遇到,当你监控的变量多时就会出现。
你可以分几个变量表监视,也可以在一部分一部分的分别监视。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 22:21 , Processed in 0.103065 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表