[求助-西门子PLC300/400]西门子电机启动器

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 19:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
单向高性能电机启动器 3RK1 301-0AB10-0AB4
可逆高性能电机启动器 3RK1 301-0AB10-1AB4
在使用上述2种型号的电机启动器时,硬件组态完成后下载,在线,正常,无报警。但启动器的输入无信号,准备好及故障信号等都没有;将启动器上旋钮掰下后,信号无变化,IM151上的I/O模块信号正常。
在另一现场是准备好信号一直有,故障信号一直没有,即使掰下旋钮,信号依旧无变化,无故障。
除上述2个现场外,其他现场的同样型号的启动器都正常。
敢问哪位大侠,我是哪里没设置好?还是什么原因导致的?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2031°C
2
  • 朗青
  • urUpRstH
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 20:29:47 | 显示全部楼层
1、硬件组态完成后下载,在线,正常,无报警。但启动器的输入无信号,准备好及故障信号等都没有;将启动器上旋钮掰下后,信号无变化,IM151上的I/O模块信号正常。!!!
      这一个情况说明你硬件组态的地址跟编程里地址没有对应起来。你请认真看看你硬件组态的地址和你程序控制所用的地址,是否一致
2、在另一现场是准备好信号一直有,故障信号一直没有,即使掰下旋钮,信号依旧无变化,无故障。!!!!!
     这个要检查你的启动器参数设定,特别是参数里的额定电流设定,如果设定不合理,启动器不会发生故障。即使掰下旋钮。肯定过载输入信号是有的,这还是说明一个情况,组态地址和程序里地址不一致。
        项目一样,做修改就可以了,但是有时候细节忘记更改,会出现这些莫名其妙问题。
认真检查!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 20:43:29 | 显示全部楼层
可能是启动器的本体的参数设置问题,将正常的启动器与不正常的启动器的本体的参数设置进行比对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            无准备好的检查接线,看准备好信号为何没有;有准备好的一台检查参数设置。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从硬件组态内查看电机启动器模块的地址,一般都是I地址四位,Q地址也是四位,模块输入0位为1允许操作,1位为1接触器ON,2位为1为断路器脱扣故障,输出0位电机正转,1位电机反转,2位制动,为1是电机不制动,使用变量表监控这些地址是否正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 23:09 , Processed in 0.105902 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表