现场300系列PLC跟触摸屏MP277通讯,距离超过了100米,大概140米左右,除了通过光纤,有没有其他方法实现中继功能来保证通讯,比如加个hub或者switch?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2555°C
2
  • 毕村内富
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 21:24:48 | 显示全部楼层
可以啊,当然可以中间增加switch或者hub,但是注意有时候民用的产品效果不一定好
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 21:29:49 | 显示全部楼层
建议*电方式,这样做抗干扰能力更强一些。
如果加工业交换机和加光电模块差不多。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、加交换机
2、光电转换模块*纤
3、改为profibus通讯
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议*电方式,这样做抗干扰能力更强一些。
如果加工业交换机和加光电模块差不多。
1、加交换机
2、光电转换模块*纤
3、改为profibus通讯