两个泵一用一备,准备用一个变频器MM440对泵PID控制,用变频器自己的PID,有个问题就是我该如何切换这两个泵,是满足切换条件的时候直接用一个继电器输出同时对两个泵的开关直接控制麽?</p>
        问题补充:
嗯,我的是两台计量泵,需要一用一备变频调速,不切工频,就是不知道如何处理,谢谢大家的回答了,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2272°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • qoevdav
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 20:45:19 | 显示全部楼层
如果是自己外部做切换的话要用两个继电器。水泵间转换中间要间隔几秒,间隔期间要将变频器的运行信号停掉,不然变频器很容易被托垮而报故障。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 21:25:44 | 显示全部楼层
440支持多套参数组,你的泵尽管可能型号一样,但最好分别参数化,分存于不同参数组内,切换时按参数组整体切换更为优化。当然,切换操作要注意变频器的使能要去除。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果是一用一备,就应该是离线的切换,也就是说,备用的工作,在用的停机维护;这两个泵的工作切换是在停机下完成转换的,而不是运行中转换的。也没必要运行中转换。

如果两个泵一用一备不允许停机,必须要始终保持有一个泵在工作状态。那就把第一台泵的故障信号作为备用泵的启动信号,第一台泵故障由OFF2(自由停车)激活,在0.5s延时以后,第二台泵启动。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            其实这不单纯是一个控制方法的问题,首先是你的工艺允许这样的切换。如果有水击问题存在,控制上只是简单的进行变频切换,而不能保证泵出口压力的稳定,水击导致的后果要不了两天就会逮你回来,用户绝不会放过你的。