S7300通过PROFIBUS-DP控制MDX61B变频器实现电机正反转和调速,求具体操作步骤截图和所有程序。跪求!</p>

图片说明: 1,SEW
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2235°C
2
  • feizi
  • 大飞机
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 21:38:25 | 显示全部楼层
1、首先你的变频器安装具有profibus总线通讯的板卡:DFP21B卡
2、在西门子编程软件当中,安装sew变频器的profibus的GSD文件
   进行组态,分配参数。方法:STEP7硬件组态界面中,选择菜单Options(选项)/Install GSD File,安装后,在右边硬件目录中依次展开PROFIBUS DP/Additional Field device(附加的现场装置)/General(汇总),就可以看到刚安装的SEW变频器的硬件,双击它挂到s7300plc中,建立的PROFIBUS网络上,设定相应的DP地址。组态完成,执行”编译并保存“,并把硬件组态下载到CPU中。
3、sew变频器硬件上的DP地址需要设定,
PROFIBUS从站地址通过DIP拨码开关设定;
PROFIBUS支持0---125地址范围;
控制器得电时,设置DIP拨码开关无效,站地址
只有在断开电源再合电后,才有效;
DP地址可在 P092参数显示;
这部分可以参考:
《cpu313c cp342-5与sew变频器mdx61b通过profibus连接》
http://www.gongkong.com/webpage/forum/200807/2008072116342200001-1.shtml
3、你的编码器可以通过计数模块FM350-1 接入plc中,对其进行高速计数处理。然后根据编码器的分辨率,可以计算出每个脉冲对应多少的距离,然后根据你要实现的距离,看看从初始位置0,到你行走的距离,一共走了多少脉冲,就可以实现定位的控制功能。程序当中主要是设定值和比较来实现你的定位控制。
可以参考《PLC和变频器通过通讯功能实现的定位控制的应用》
http://www.lngk.com.cn/cn/news/article118.html
《FM350-1使用入门文档 》A0370文档
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=FM350-1
参考资料:《SEW 变频器MDX61B中文说明书》
http://www.docin.com/p-700017085.html
《SEW-MDX61B驱动器-DFP21B_Profibus通讯》
http://wenku.baidu.com/link?url=UxMqzEiCLH_Ecuc76ylfSGD9LGR9HxrORWomVWzDEE88pGogId2LSVZzpClyGRvOVcJKhOrVaYXsAJG14hNTElGzAfk1JJytkmE5aFVFX9q
《求s7 300与SEW MDX61B伺服进行Profibus通讯的例子》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72502&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 21:42:28 | 显示全部楼层
找到变频器DP通讯手册是关键,总归逃不脱那种数据映射关系的,一定会有手册,网上搞不到问变频器供商要。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            截图
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 22:51 , Processed in 0.102581 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表