[求助-西门子PLC300/400]ET200S替换ET200L的问题

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 20:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位大家好,我厂使用的设备中有好多ET200L,由于该产品停产,由ET200S替代,从新组态后程序点位与实际物理点对应好后,设备工作一直不是太 正常,例如:组态的第一个八点输入地址为I18.0-18.7,当设备启动按钮(I18.3)按下后,对应的led灯亮,但是监控程序中I18.3却没有输入,对应I18.6却有了输入。还有其他几个点也是这中情况,有时候一切又都正常。请问各位大神有谁见过能解释下么.?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2544°C
2
  • gaibar_dd
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 21:40:01 | 显示全部楼层
与接线、组态设置有关,建议看看:
<SIMATIC 分布式 I/O 系统 ET 200S 操作说明>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1144348
《SIMATIC 分布式 I/O 系统 ET 200S 设备手册》下载:
http://www.shuomingshuku.com/download/1495854/86F591620C142B2D8D6FDAFD9A7D82C4/%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90%20SIMATIC%20ET200S%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%20I%2FO%E7%B3%BB%E7%BB%9F%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%89%8B%E5%86%8C%20.pdf
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/22167495.pdf
《在配置 ET 200S 模块的时候需要遵守什么条件?》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22409460&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 22:06:43 | 显示全部楼层
应该不是ET200S的问题,仔细检查接线有没有虚的,另外在修改程序的时候是不是有遗漏的程序点位没有修改。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            先监控程序(变量表),先保证软件组态配置及逻辑是没有问题的。
再检查硬接线配线是否正确。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个跟你接线、组态和程序有关系!好好检查!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 23:03 , Processed in 0.098503 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表