设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]大家知道继电器输出型的PLC,它内部继电器的线圈额定电流有多 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8258条微博

动态微博

查看: 4105|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]大家知道继电器输出型的PLC,它内部继电器的线圈额定电流有多 ...

[复制链接]

升级  30.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 19:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
就是PLC里面的继电器,那种小型的,它的线圈吸合电流有多少毫安?有没有朋友了解过?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4107°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • cexgshg
过: 他们

升级  45%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 20:06:32 | 显示全部楼层
继电器的工作电流大约是5~25mA,但吸和电流最好是打十倍的富裕量。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-2 20:26:17 | 显示全部楼层
是通过光耦来驱动的,电压一般为DC24V,电流大概10mA左右。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见选型手册,应该是负载电源的电流消耗。
SIMATIC S7-300 产品目录
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2012&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            5mA,很小很小,一般只关心它的带载能力。最好外部再接个中继。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            内部的继电器体积比较小,是使用DC24V线圈的,以前使用的OMRONPLC是插座式的,更换继电器很方便,有的是焊接上去的,三菱的是焊接上去的,吸合电流10MA以下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
