设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]412-5H 诊断缓冲区 求信息分析

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3692|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]412-5H 诊断缓冲区 求信息分析

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 20:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
模块 CPU 412-5 H PN/DP 的诊断缓冲区</P>订货号/描述 组件 版本
6ES7 412-5HK06-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 6.0.2
Boot Loader 固件扩展 V 6.0.0
机架: 0
插槽: 3

序列号:SVPD4697666

事件 1 / 119: 事件 ID 16# 35A1
未找到用户接口 (OB 或 FRB)
与用户无关 (Z1):02c0
原因:硬件中断中断线 1
OB 编号:硬件中断 OB (OB 40)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
当前 OB 编号和优先等级:
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
内部错误, 进入的事件
21:22:35.973 1994-01-01
(编码: 16# 35A1 1955 C3FF 02C0 1141 FE28)

这是什么意思,求高手
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3694°C
2
  • terkcov
  • 毕村内富
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:21:22 | 显示全部楼层
1、原因:硬件中断中断线 1
OB 编号:硬件中断 OB (OB  40)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
从上述诊断信息来看:
OB40是硬件中断。可能你的系统中应用了要在带有硬件中断的模块,当发生的硬件中断时要启动OB40(在其中编写相应处理程序)进行硬件中断处理,这是正常执行的步骤。但此时,你的系统中没有找到OB40,即缺少OB40(在其中编写相应处理程序)。
2、有关要在带有硬件中断的模块:
、什么是硬件中断?S7-400 中硬件中断是如何工作的?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23658047&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
、看看技术论坛的讨论:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/wap/ReadElite.aspx?aId=836146&Type=4

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:27:26 | 显示全部楼层
根据你的诊断结果,你的程序段中使用了硬件处理。
当出现该中断结果后cpu会做出反应,直接的反应可能是停止cpu运行,同时诊断提示你需要下载OB85到OB1中,这样即使出现报警也不至于停止cpu运行。
OB40硬件中断:
OB40_EV_CLASS BYTE 事件级别和诊断号: B#16#11:中断被激活
OB40_STRT_INF BYTE ? B#16#41 :中断通过中断行1 ?B#16#42 :中断通过中断行2(只对
S7-400) ? B#16#43 :中断通过中断行3(只对S7-400) ? B#16#44 :中断通过中断行4(只对S7-400) ? B#16#45:WinAC 通过PC 触发的中断
OB40_PRIORITY BYTE 分配优先级:默认16(OB40)到23(OB47)
OB40_OB_NUMBR BYTE OB 号(40 到47)
OB40_RESERVED_1 BYTE 保留
OB40_IO_FLAG BYTE 输入模板:B#16#54 输出模板:B#16#55
OB40_MDL_ADDR WORD 触发中断模块的逻辑地址
OB40_POINT_ADDR DWORD ? 数字模板:带有模板输入状态的位字段(0 位对应第一个输入)? 模拟模板:带有限幅信息输入通道的位字段(结构详见/71/ 或/101/) ? CP 或IM: 模
块中断状态(不是与用户相关的)
OB40_DATE_TIME DATE_AND_TIME OB 被调用的日期和时间
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册