在公司做的项目中,我发现程序里都有PLC的延时启动。如S7-200中。
Network1:首次启动。
LD First_Start_On:SM0.1
O Run_Power_Up:SM0.3
S PLC_Star_lock_valve:V100.0, 1
Network2:延时
LD PLC_Star_lock_valve:V100.0
TON PLC_STAR_LOCK_VALVE:T60, 10
Network3:
LD PLC_STAR_LOCK_VALVE:T60
EU
R PLC_Star_lock_valve:V100.0, 1</P>后面的就是调用子程序了。不知道PLC启动时,为什么要加延时程序,不加有什么危害?

        问题补充:
此系统没有任何动力设备,只有几个指示灯,一个气动阀,一个触摸屏。此系统只是一个配液系统,压缩空气为动力,且是手动控制。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2296°C
2
  • 大飞机
  • amy328
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:29:19 | 显示全部楼层
我的理解:智能设备上电后大多都有一个自检过程,在这个过程中一般不考虑执行指令或者输出动作。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 22:10:52 | 显示全部楼层
是不是让设备有序错开启动,例如动力回路在同个时间点启动的话可能变压器会吃不消。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个光看程序未必能够理解的。因为程序最终是为机械动作做控制服务的,有一些设备可能直接启动会影响到对设备和人身的伤害,或者工艺要求不允许直接启动等因素加的一些保护性措施,是一定得加也必须加的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不看程序 要看控制设备的流程动作
多数为保护或者等待某些条件达到 如压力 电流等