[求助-西门子PLC300/400]关于CP341的ACSII通信的问题

[复制链接]

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我有个项目,用CP341做主站,读取现场电表的数据。但是不知道是运输还是保管过程中出了问题,导致主站狗找不到了,公司就要我做免狗的程序。现场电表是PD194E,支持MODBUS-RTU,不知道支不支持ACSII,如果不支持的话,是不是CP341就读取不到数据了?</p>
        问题补充:
是否没有硬件狗的话,PLC就不能用RTU协议了?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2422°C
2
  • gmRFGTgf
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 12:39:44 | 显示全部楼层
PD194E支持MODBUS-RTU,不支持MODBUS-ACSII,最好和供应商或厂家确认好。
没有硬件狗也可以用RTU协议,不过你要自己编写通讯程序,必须对MODBUS-RTU的读写格式清楚,并且校验也要自己写。最后按照RTU的格式存放好后调用FB7/FB8。
网上有相关的资料,搜索看看。编程工作量大。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 13:42:25 | 显示全部楼层
1、MODBUS-RTU与MODBUS-ACSII是两个通讯协议。
2、电表是PD194E支持MODBUS-RTU。
3、CP341做主站需要硬狗。