设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]s7-200plc中 em231rtd 模块怎么用 本人是初学者

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 6075|回复: 2

[求助-西门子PLC200]s7-200plc中 em231rtd 模块怎么用 本人是初学者

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-21 16:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用的是cu50传感器 测量温度, 三线制接法 , 可是我通讯上之后, SFD灯闪红色 还有 怎么进行对DIP薄码开关进行设置 , 说白了 最好都给我传一些资料</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6077°C
2
  • UKBNCKPv
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-21 17:19:44 | 显示全部楼层
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。

DIP开关设置见附图。
                              
图片说明:1,附图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-21 17:24:46 | 显示全部楼层
S7-200 可编程控制器系统手册附录A中有详细接线图-P425,DIP设置在P426
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1822&loginID=&srno=&sendtime=
另外,未使用的输入也要处理:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=4000024&idx0=W&nav0=tree&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&objid=10805149&treeLang=zh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            学习了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            详细请参考:S7200选型手册--附录2。
http://wenku.baidu.com/view/18bb65155f0e7cd1842536a9.html
《RTD热电阻的四线制、三线制RTD的接线方式是什么》地址如下:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=85768&cid=1028
请参考《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime  
和《S7-200 可编程序控制器系统手册》中的相关内容。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1822&loginID=&srno=&sendtime
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看下面文档的附录A,EM231RTD部分
S7-200 可编程控制器系统手册       http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=1017
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 01:19 , Processed in 0.104642 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表