当AI模块测量值以百分比表示时,其数量范围是27648,这个数和模块分辨率有什么关系嘛??请教!!</p>
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-25 23:08:52 | 提问者:SIEMENS_Mier - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112756
   
        最佳答案


<div class="title-content">  建议你在西门子网站中搜索有关的答案及资料。
1、在这里要讲AI模块的几个基本概念:
、27648与精度、分辨率无关。
、精度≠分辨率。
、分辨率:将整个量程分成多少等份。
、精度: 测量值和实际值的偏差。
2、27648,这个数和模块分辨率有什么关系嘛?
例如12位分辨率,是4096位,即这样就相当于把27648等分成4096份。
3、有关27648:
简单地讲,这是西门子设计者根据设计需求选取的。S7-200还选取为32000呢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3621°C
2
  • 83393570
  • kenawcl
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:05:10 | 显示全部楼层
建议你在西门子网站中搜索有关的答案及资料。
发表于 2014-4-26 18:10:02 | 显示全部楼层
有关S7300的模拟量输入模块分辨率问题答案:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=49071&cid=1029
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=66255&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个其实没什么多大的意义,你只要知道,AI模块有电压和电流输入,最高电压和最高电流对应的是27648就行了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 03:01 , Processed in 0.101754 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表