系统配置:S7-200+CP243-1+WINCC,PLC站上配有触摸屏Smart
需求:例如到2014年5月1日,提示系统维护已到期,需维护,提示一段时间后(例如一周);
一周后系统将全部停止,待开锁后才能运行。</p>
产品版区:SIMATIC S7-200 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-28 15:22:31 | 提问者:Kung - 学长&nbsp&nbsp第2级


问题ID:112227
   
        最佳答案


<div class="title-content">  这个功能分2步骤,第一步编辑200PLC程序,读取PLC系统时间。在指令树中“时钟”,调用读取时钟块“READ_RTC”和修改时钟块“SET_RTC”。
8个字节时间缓冲区格式(T)
T字节 说明 字节数据
0 年 (0-99) 当前年份 (BCD值)
1 月 (1-12) 当前月份 (BCD值)
2 日期 (1-31) 当前日期 (BCD值)
3 小时 (0-23) 当前小时 (BCD值)
4 分钟 (0-59) 当前分钟 (BCD值)
5 秒 (0-59) 当前秒 (BCD值)
6 00 保留 ?始终设置为00
7 星期几 (1-7) 当前是星期几,1=星期日 (BCD值)
用字节比较指令与你期望是时间值进行比较,结果输出驱动位报警信息。同时执行停机指令的告诫和执行。
在触摸屏中编辑组态与之对应的报警信息,提示用户设备保养计划按计划实施。
这样的方案最好是配置电池卡进行,以免长期停电造成PLC时间丢失而回到出厂时间。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10329°C
2
  • gaibar_dd
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-4-28 20:10:40 | 显示全部楼层
这个功能分2步骤,第一步编辑200PLC程序,读取PLC系统时间。发表于 2014-4-28 20:18:17 | 显示全部楼层
读取系统时间再结合比较。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没用的,PLC的时间在没有口令的情况下可以改的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先读取时钟,然后和设定时钟比较,比较是两个:一个是提示,提示保养时间,二个是时间到运行STOP即可,此子程序需要密码保护,你可以做实验,我就是这样做的,我是为了要余款。
但是pou的密码也是所谓的了,也是可以解,加密只是针对某些人的。
                                                      
图片说明:1,加密的主图  2,图例  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            1.读取PLC时间。         2.HMI上做两个时间设定,提示保养和自动停机。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 07:37 , Processed in 0.105297 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表