mm430无任何报警,在频率上升期间忽然就停掉,而且没有任何报警,一般上升到40HZ就会忽然停掉,频率直接降为零,电流直接就没了。为什么,大家说说?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2525°C
2
  • 凯文
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:59:23 | 显示全部楼层
如果是突发的问题,建议不带负载试一下;如果是调试的时候出现的此问题,建议好好的把参数设置一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 17:23:14 | 显示全部楼层
mm4xx变频器有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。

        当变频器的实际电流值(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的额定电流时,变频器会频率不再上升或自动降频以试图使电流降下来。此时往往没有任何信息提示。所以,我建议你看看此时变频器的实际电流值为多少,到底有没有达到你的限制值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上的,电流限幅后,应该是保持频率不升,电流不会继续变大,不会像楼主说的突然就停了!我觉得,变频器有问题!有条件的话,换个变频器再试试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不带负载的话变频器能识别出来的,好像不会工作,还报警的,电流限幅正如楼上所说,这是西门子变频器才有的功能,启动时超出范围之后变频器频率不会增加了,保持不变,等到回到范围之内后继续上升。之前我就遇到过这种情况,我用一台0.37KW的变频器带两台0.37KW的马达,每次工作10S左右,停止7分钟之后再运行,每次启动的时候都会出现这种情况。