本人笨,简接寻址理解不透彻,直接上图。问题写在程序下面。</p>

图片说明: 1,截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2308°C
2
  • feizi
  • lipingrd
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:13:49 | 显示全部楼层
1   p#m10.0可以 p#10.0吗?两者的区别?
、两者是区别的,前者已指向M区地址了,后者只是地址。
楼主的下述程序中有问题:
  L  P#M10.0
  T  #MD2
  L  MW[#MD2]
其中L  MW[#MD2]语句应为L  W[#MD2]。因为#MD2已表示了M10.0了,不能再用 MW[#MD2]了。
、程序应这样写:
  L  P#M10.0
  T  #MD2
  L  W[#MD2]
或:
  L  P#10.0
  T  #MD2
  L  MW[#MD2]
、上述的两者的写法,即表示了P#M10.0与 P#10.0的区别。
2、L  16与P#2.0?
从转换为地址是一样的。
当16=10(hex)=0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000(b),
其0-2bit,指定bit位,3-18bit指定byte字节,实际上就是等于2.0。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:41:34 | 显示全部楼层
MW500是直接寻址。MW[MW100]就是间接寻址了。如果MW100的值时10,那么MW[MW100]就是MW10,如果MW100的值时40,那么MW[MW100]就是MW40,以此类推这就是间接寻址。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、可以。对于存储器间接寻址没有区别。
2、可以。两者没有实质区别。
参见:S7-300和S7-400寻址
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1597
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1   p#m10.0是交叉寻址,  p#10.0间接寻址
2 p#2.0 改成32位寻址就是16,二者是一样的,表现形式不同罢了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看来你还不明白间接寻址的规则。
看了下面的两个资料  ,你就明白了。其实很简单
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1597&loginID=&srno=&sendtime=
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6175&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 15:37 , Processed in 0.309387 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表