[求助-西门子PLC300/400]我的S7300系统有一个从站,从站ET200M与主站无法通讯

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的S7300系统有一个从站,从站ET200M与主站无法通讯从站的BF1闪烁,BF2长亮;主站那里SF长亮,BF闪烁。排查情况如下:
(1)硬件组态地址设置正确;
(2)模块供电正常;
(3)以前正常工作时终端电阻拨到OFF,现在还拨到那个位置,但是通讯没有解决。
CPU诊断信息为:DP从站尚未准备好进行数据交换,不正确的参数消息帧,必须重新给DP从站分配参数。
我试过重新分配地址,但是也不能解决问题。
能否判断模块坏了?DP头终端电阻会不会有问题,A1B1,A2B2其作用是什两个接线端有什么区别?</p>

图片说明: 1,故障截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
12993°C
2
  • ULxbhnVd
  • wbnrreu
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:43:41 | 显示全部楼层
你要先把网络的头尾终端电阻打到ON,然后你的DP线的接法,如果有A、B、C、D四个站,A就当做是PLC,PLC端接进,另外一头接B的DP头的进,B的DP头出接到C的DP头进,C的DP头出接到D的DP头进;PLC的DP头终端电阻打到ON,D的DP头终端电阻也要打到ON,这样才组成一个硬件网络。还有IM153-2的模块自身也有一个终端模块的,接到D站所有模块的最后面。然后再去检查每个从站的地址拨码开关对不对,拨码开关最下面一个你不要动,默认是往左边的。还有如果你从站是带CPU的,要先把硬件组态传进去才可以。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:51:32 | 显示全部楼层
一进一出。pLc方向来的接A1B1,出线到其它站接A2B2。不这样也可以但从站有问题时排查不那么方便了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,A1B1为进线,网络起点和终点的接线端;
2,接口模块后面的模块必须保证背板总线接触良好。要保障这点,插挂模块时要小心操作,不得野蛮插拔。另一方面模块要紧固到安装机架上,保证背板连接器与模块接触到位,不晃动。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            简单点,接头打到on,表示此从站后面没其他站了,A2b没信号‖如果打到off表示此站后面还有站点,a2b2要传输信号。既然你怀疑接头有问题,换个看看,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、从楼主上传的图片中可以看出是从站ET200M的IM153-2模块、模拟量模块不可用。可能的原因:
、IM153-2模块地址开关设置与STEP7的硬件设置的地址不一致。
、从站中的模拟量模块没有安装、接线或参数、地址设置不正确。
2、找问题要看图中打红色斜杠的部分。
3、相关资料:
.ET200M 上的拨码开关该怎么设置见:
《ET 200M 分布式 I/O 站操作手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1860&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 15:12 , Processed in 0.096714 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表