前辈们大家好,最近遇到一个电机,是美国的,铭牌如图,电机的功率0.37--3.7KW;我在变频器中 额定功率输入3.7么?还有在变频器中的额定电压输入400还是460?额定转速865?
铭牌中最小值都是什么意思……</P>问题补充:对了,过载电流设置为多少,一般50HZ400V电机我都设置120%,此种情况又要如何?
上个问题没附件图片


图片说明: 1,11
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3334°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • rmnnphs
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:06:15 | 显示全部楼层
美国工业电压(线电压460V)(控制电压100~120V)。
你这台电机的铭牌上应该是3.7KW;电机电压460V;转速865转/分;电流保护按你的120%可以的。变频器参数就按上面的基本参数进行设置,最小值是指电机在低频时所输出的功率。
我曾经将美国的一个工厂的设备搬迁到国内,所有电机都连接到400V电压等级上运行多年(最大电机250KW),开始也一直困惑;纠结过,曾经考虑想更改变压器,最后还是放弃了变更。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:49:05 | 显示全部楼层
额定功率输入3.7,额定电压输入460,额定转速865。过载电流设置7.6。铭牌中最小值是运行下限频率时对应的值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转速865时,电机功率3.7KW;转速86时,电机功率0.37KW。

所以你就认为电机额定功率3.7KW,额定转速865rpm。

额定电压输入460v。电机额定电流7.6A,建议你设置值不要超过额定电流值。

铭牌中的最小值代表你的电机运行转速的下限。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转速865时,电机功率3.7KW,额定电压460V;转速86时,电机功率0.37KW,额定电压46V