请问各位老师,我现在用ET200S IM 151 Basic, 想了解除了151这个模块是不是每个都需要配模块底座的,我的配置是:1个24V电源模块;1个4DI;1个4DO;2个AI RTD;3个AI 4~20ma,底座模块如何让选型。还有就是我用的是314C-2DP的PLC,两个口是不是都支持DP,一个口是DP主站,一个口是DP从站。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4912°C
2
  • amy328
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:49:22 | 显示全部楼层
1、需要配置底座。可以应用ET200S组态工具软件来进行配置。见:
看看论坛的探讨-ET200S配置与使用,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=547610&s_id=0&num=32
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=547644&s_id=0&num=12
用ET200S组态工具软件说明:
http://wenku.baidu.com/link?url=DC5uBI2DwEWCGGaw6rvXbhS4r3_hmvEX0TX0pGlrzP0MCHah3ZMtv-df57hOMl_PNmRfpAdRJKR0tt23TFRGfp9nqdIuZ-q_HAZ8buK3WLi
2、314C-2DP的PLC,两个口是不是都支持DP?
不是的。第一接口是MPI(编程接口),第二接口是DP接口。找S7-300样本看看就明白了。见上传的截图。
                              
图片说明:1,314C-2DP的接口  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:01:00 | 显示全部楼层
1.要配底座的。
2.两个口都支持DP。不分主从。
                                                      
图片说明:1,底座  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            我感觉配一个电源模块有些少了,我在现场使用过程中经常出现电源底板烧的情况!!最好能分开。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            明确下,是314C-2DP的PLC,两个口。
1. 接口接口类型 集成 RS 485 接口,物理组成 RS 485。功能性
MPI 是
DP 主站 否
DP 从站 否
点对点联结 否
MPI
传输速率,最大值 187.5 kbit/s
2. 接口接口类型 集成 RS 485 接口,物理组成 RS 485。
功能性
MPI 否
DP 主站 是
DP 从站 是
PROFINET IO 控制器 否
PROFINET IO 设备 否
PROFINET CBA 否
局部操作网络 否
DP 主站
传输速率,最大值 12 Mbit/s
DP 从站数量,最大值 124
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 22:47 , Processed in 0.104567 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表