追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3116|回复: 2

[求助-西门子传动技术]CU320

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个CU320-2DP之前一直运行的好好的,最近RDY指示灯 绿/红 闪烁</p>
        问题补充:
最近没有进行什么操作啊,我们的设备是一天24小时开着的,一直运行的挺好的,只是最近设备有些问题就去查看变频器,发现那个RDY指示灯在闪,我们之前巡视的时候都是绿灯的,设备都运行好几年了,最近才有这个情况发生
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3118°C
2
  • ULxbhnVd
  • sm0769t
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:06:26 | 显示全部楼层
RDY指示灯出现0.5HZ频率的 绿/红闪烁,表示——

1、控制单元已就绪;

2、但是缺少软件授权。

        你最近是否进行了什么操作。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:29:33 | 显示全部楼层
缺少授权,是不是做了什么?比如CF卡拔了? 重新下载了程序?

说明见图示
你可以把你的CF卡拔出来看下,上面可能是没有Performance 的字样的,那就是基本卡,负载只能到55%,之后就开始闪烁了,但不影响运行。Performance的卡负载能力可以达到85%.
下面是CU320 CF卡的介绍
http://www.doc88.com/p-785440118346.html
                                                      
图片说明:1,led说明
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★