设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]MM420变频器接220V后报警F0003和A0503

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3046|回复: 2

[求助-西门子传动技术]MM420变频器接220V后报警F0003和A0503

[复制链接]

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 14:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
该变频器以前接380V调试正常,现在接220V,出现报警F0003和A0503,再对其进行快速调试,更改P0304电机额定电压为220V,还是有如上报警,请问是什么问题。谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3048°C
2
  • 凯文
  • urUpRstH
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:42:52 | 显示全部楼层
楼主的变频器是380V输入的,不能接220V电源使用。
额定输入电压380V的变频器,接入220V电源,直流母线电压低,报欠电压,这是正常的保护现象。改P0304只是修改电机的额定电压,也就是V/f曲线的50Hz频率点对应的电压,对于变频器是否报欠电压故障没有任何影响。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:43:50 | 显示全部楼层
变频器的输入电压改没有改啊,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            P210这个参数啊,改成220V再试试看
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器的输入电压是不能随便改动的,如果你用的380V进线,想改用220V进线只能更换220V进线的变频器,而不是把380V进线取一相一地改为220V,然后改P304参数,这种做法肯定会报F3003低电压故障的。
如果想用220V进线,只能购买220V进线的变频器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器的输入电压可以微调,即在380正负10%内调都没多大问题,楼主可能是理解错了,频负载的电机电压却可以设定成220V.
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★