[求助-西门子传动技术]西门子变频器单参数优化调试PI调节器系数的问题

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 13:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请问一下,以6SE70变频器为例,我们一般在电机优化调节器P115=5,之前会设定好P536(速度环动态系数)。经电机自动识别调整后,会对速度调节器的PI系数进行设定。此过程,可以理解成为单参数设定PI调节器的优化过程。由于需要,想请问各位大侠,能否就西门子单参数优化调试PI系数的方法,或者是单参数PI整定的方法,给以讲解,或者给点研究了解的方向?谢谢!</p>
        问题补充:
谢谢,大侠! 不过你提到要进行两次动态优化,是什么原因呢?或指的是什么呢? 我在用P115电机调节器优化识辨时,发现设置相同的P536,优化后的增益P都有不同,而积分时间倒是恒不变。不知道是否是这关原因呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2110°C
1
  • 朗青
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-5-18 14:18:56 | 显示全部楼层
设定P536(速度环动态系数)
这个设定我有一点点的分享,,对于轧钢类冲击性负载,此值的设定不要太高,,,虽然说明书要求对于动态响应高的负载要设定200,,但是对于我们来说这个值也就是100,冲击性要求最高的我们设定100做两次动态的优化,完全满足要求,对于一般应用的负载来说,,此值设定50就足够了,,设定的太高,反而会引起PI参数的设定不符合现场的应用,,对于纸机类负载20-35就可以,,

两次动态优化 就是p115=4 5 做两次,因为如果做一次,电机的温度可能比较低,做两次更接近于运行状态吧。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        