设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]触摸屏地线怎么接?能和三相电地线接一起吗?(附图)

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3805|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]触摸屏地线怎么接?能和三相电地线接一起吗?(附图)

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 19:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
液压站(油箱)上有两个电控箱,交流电力是V20,1.5KW变频器和电机,直流电控箱里是触摸屏和PLC和扩展模块,请问实际中,变频器和触摸屏的保护地线怎么接呢?我在想,变频器是不是和电机地线接一起,接到交流电控箱的箱体上,然后触摸屏和PLC的电线也是接到电控箱的箱体上?
如果是这样的话,那不就造成交流地线和直流电地线实际上一起了?请前辈指教?因为液压站是在野外露天使用的,汽油发电机供三相电,是不是要挖个坑,把交流电的地线埋在深坑里?呵呵,我是搞液压的,电气实在是不熟悉,请前辈指点下,谢谢~</p>
        问题补充:
回复左传:
你的意思是说“不管是用交流电的设备还是用直流电的设备,都需要保护接地线的,而且它们(交流地线和直流地线)最终的去处都是三相五线中的PE线” 然否?
备注,液压站在野外作业,只有临时发电机,提供三相四线怎么办?
自己接一根电缆当作地线,一端连接电控箱的壳体,一端埋在地下坑里面?地线是不是要埋在地下啊?

图片说明: 1,液压站上安装两个电控箱
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3807°C
2
  • vgocaxg
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 20:13:20 | 显示全部楼层
在实际使用过程中,交流地和直流地很多是共用的,问题不大,触摸屏接地.
不管是用交流电的设备还是用直流电的设备,都需要保护接地线的,而且它们(交流地线和直流地线)最终的去处都是三相五线中的PE线” 然否?对是这样的。
自己接一根电缆当作地线,一端连接电控箱的壳体,一端埋在地下坑里面?地线是不是要埋在地下啊?对需要埋在地下,最好接地电阻小于4欧姆。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 20:49:44 | 显示全部楼层
像这样触摸屏接地不接也可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交流和直流电源最好不要接在一起,如果接在一起时间短屏蔽做的好是没有什么问题,但是时间长了,干扰,底线等压问题接踵而至,如果有两个电控箱就分别接开,尽量避免接在一起
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般工厂供电三相五线制的。有专用的保护接地线。
不管你是什么设备,都要有接地保护的。
接地都是每个设备引地线到三相五线制的保护接地线。不要设备之间地线相互串接之后再到三相五线制的保护接地线。
触摸屏的保护地线不是触摸屏的DC0V线,它和其它设备一样,都需要一根保护地线接到进线保护接地线。
这样没有问题啊!很正常!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 12:51 , Processed in 0.174840 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表