设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]440变频器24C02

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2854|回复: 1

[求助-西门子传动技术]440变频器24C02

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一台75KW报F0001、F0004、F0021、F0022等,有时候BOP现实\'\'-----\',据专家了解是芯片24C02出现问题,更换该芯片后正常。24C02为变频器固有参数储存,那其与CPU是怎么建立联系的?在用户设定的参数存储到那了?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2855°C
1
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-30 21:16:49 | 显示全部楼层
24C02存储器符合I2C总线协议,并具有数据掉电不挥发功能,其中A0,A1,A2为器件地址线,WP为写保护引脚,SCL,SDA为二线串行接口;单片机通过控制WP引脚状态从而达到数据读写功能,通常WP引脚与CPU输出引脚断开并保持高电平的时候CPU就不能对24C02中的数据进行修改写入,这时可以读取;如果为低电平的时候可写入数据。如果要保存设定的数据,就在设定好数据(如定时时间)后WP引脚给个低电平信号,将数据写入24C02中,断电后重新复位单片机后程序中与WP相连的这一引脚必须保持与CPU输出引脚断开并持续高电平,这样24C02中的数据就不会被还原,依然保持原有数据,开要时也就不用再去设定了。  
数据写入24C02子程序插入口令形式:
WRIT: CLR WP
MOV R1, #EPSW
MOV A, @R1
CJNE A, #5AH,WERR …… ;
数据写入24C02操作部分:
WERR: SETB WP
MOV R1, #EPSW
MOV @R1, #0
RET
                                                            
                              参考资料:http://zhidao.baidu.com/link?url=_Z5euEGJWJey6GJ0lS89dd_pMxheIPVprWCaOhsJIlU2bkDp2rZJQ2IStFQyyhzcjoL9IZg9YrNTs7wxJdWtdq                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        