[求助-西门子PLC300/400]S300 带MMC卡 断电后M点和DB 块会不会丢失数据?

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
DB 没有设定断电保持,有MMC 卡 会不会保持呢
如果不保持 怎么才能使之保持呢?谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
15837°C
2
  • 晴天雨天
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 21:02:01 | 显示全部楼层
将DB重新设置为断电保持型的方法:
只有在CPU支持DB的保持属性时,本选项才有效。
打开这个数据块的对象属性的常规-第2部分,取消勾选。重新将修改后的数据块下载到cpu中。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-10 21:55:31 | 显示全部楼层
见《S7300如何保持数据》:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=59464&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:S7-300CPU存储器介绍与存储卡的使用(更新版):     
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0097
官网文档中有详细说明。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            带MMC卡的300CPU,DB块数据是掉电保持的,不需要设定的,M点默认是MB0-MB15是掉电保持的,如果需要更改需要在硬件状态内CPU属性类更改掉电保持的M区范围,此外C,T也是可以设置掉电保持的区域的。
不保持的数据想要保持就需要不要对CPU断电了,加UPS不间断电源了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、DB 没有设定断电保持,有MMC 卡 会不会保持呢?
新型的S7-300CPU必须配置MMC 卡,对于DB断电时永久保持,不需设置。
2、M断电保持需要设置。需要了有关S7-300CPU的断电数据保持机制:
1、所有的DB块默认是掉电保持的。
2、M存储区的掉电保存设置在硬件组态--双击CPU--存储单元中可以设置,默认M区的MB存储区为16。
在定义保持属性后,M,T,C 数据都可以保持。
http://ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=49259&cid=1029
相关资料:
《MMC 卡数据的读写(更新版)(2008.01.17)     》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0113
参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=55429&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在step7软件中db块是断电保持的,只要不对cpu进行复位操作,M值是有范围的在硬件组态中可以设定,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只要卡不拔下来,DB块的数据就不会丢失。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DB块的数据默认是掉电保持,除非你特意设置成了掉电非保持。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:36 , Processed in 0.100076 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表