CPU是S7-400 417-4H ,双冗余,其中有一块DP LINK(型号:157-0AA82-0XA0),SF,BF1,BF2,都闪红灯,请问是什么原因?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
17930°C
2
  • 颠三倒四
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 20:40:13 | 显示全部楼层
1、SF,BF1,BF2,都闪红灯表明IM15x接口模块故障,需要维修。
2、参见:
<DP/PA耦合连接器与Y型连接器手册>:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1142696.pdf
Y型连接器的应用:
http://www.sipai.com/hyfw/iiac2007/iiac07117.pdf
3、SF,BF1,BF2,都闪红灯表明IM15x接口模块故障见上传的图片,
                              
图片说明:1,Y-LINK指示灯  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-11 20:55:37 | 显示全部楼层
在在线CPU诊断信息中可以看出端倪,凭空还真不好说。就现象是系统出错了,总线1和2也出错了。DP LINK本体出故障也会表现成这样。