[求助-wincc]wincc画面中出现感叹号

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 18:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
为什么WINCC画面运行之后,连接模拟量的输入输出域对象会出现黄色感叹号?(变量连接正确了)</p>
        问题补充:
你好,补充一下,现在的设计阶段是在家里做画面,的确没有在现场和和PLC通讯,但是之前别的项目在家里做的时候就没有出现黄色感叹号,在同一台工控机打开之前的就是好的,这是怎么回事呢?

图片说明: 1,画面中出现的黄色感叹号
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
11977°C
2
  • 板蓝根
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:46:07 | 显示全部楼层
说明wincc和plc没有正确通讯。看看你的通讯配置参数。
你连接上实际的plc看看是否正常?
1、软件版本不同
2、使用内部变量不存在这个问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:53:25 | 显示全部楼层
参考相同问题:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=86287&cid=1027
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=95201&cid=1027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通讯有问题,才通信吧!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WINCC和PLC没通信上
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WINCC变量没有和设备建立正确通讯链接就会出现叹号
对于你说的情况,之前应该是用了PLC模拟器
而且WINCC链接属性里面设置了和PLC模拟器的正确链接,所以通讯正常
你可以打开模拟器,并检查WINCC链接属性的设置