我写了一个块程序,我研究了好几天发现逻辑没有问题,但是老是导致CPU停机。请帮我看一下逻辑那里有问题。我的动作是按一下manual,action动作,再按一下,action复位</p>
        问题补充:
我心飞翔老师,忘了说了,这是个FB。1,不能用于上升下降沿,这个好像不对吧,我编写的其它块都可以正常使用,2不能用于自保持?这个好像也可以用,至于你说的没在程序中赋值?不懂?咱们说的是不是一个问题啊?

图片说明: 1,程序 2,程序1 3,程序2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3289°C
2
  • euiuxsw
  • 毕村内富
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:41:06 | 显示全部楼层
临时变量使用:
1、不能用于上升/下降沿指令
2、不能用于自保持逻辑
3、未在程序段中赋值,不能直接使用。
补充:FB块的临时变量也是这样的。你程序中可能只有一个块,所以没有出错。但是不出错不等于是对的,希望你在使用临时变量时牢记这3条,不然出错后查找原因费时费力。
按照上述把你的程序修改为M点,再试试。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:45:00 | 显示全部楼层
把所有#内部变量替换成M变量试试
不过要实现这个功能貌似没必要编那么复杂
做一个一键启停程序就行了
                                                      
图片说明:1,一键启停  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            男的小小号 你的一键启停可以吗?三思
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            多重调用,采用FB时,有背景数据来存储临时变量的状态,这样不会有问题,假若用FC,程序应用的中间变量在TEMP中声明却无法保持调用状态,这样就会产生混乱,建议改用FB处理,或者用FC时,把临时变量做成输入输出类型,赋给存储器来存储状态。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            感觉是不是因为你的上升沿P0使用了临时变量,导致乱动作,造成你的加1指令一直在加导致数据超范围导致,附件是实际可以使用的的单按钮控制程序,临时变量使用一定要遵循先赋值后使用,上升下降沿是不能使用临时变量的,否则就出错。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我心飞翔大哥说的很对,顶!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:56 , Processed in 0.510924 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表