[求助-西门子PLC200]200PLC cpu226继电器型用了1一年后程序都自动消失了

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 19:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在CPU里面怎么程序自动消失了,这是什么原因?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3532°C
2
  • 大飞机
  • lymingo
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:12:11 | 显示全部楼层
我认为以上理由的发生概率都比,人为清除程序的理由低。
还有一个稍微高的概率的是plc被换了。
这个只是针对你说程序消失了的说法而说的。你能够得知程序消失了,就证明plc是没有故障的。
如果eepROM损坏了。那么你将会看见报警,那时候你的标题就是“报警”什么什么的,而不是现在这个话题。所以我认为,
plc被人为清除了。2,plc被更换了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:57:34 | 显示全部楼层
S7-200的存储器分为RAM和EPROM,RAM保存的是临时数据,EPROM保存的是永久的数据,我们的程序存储在EPROM中,可能引起EPROM中程序丢失的原因有以下几种:
1、电网电压波动很大,我们可以通过加装压敏电阻的方式来进行浪涌电压的吸收。
2、电磁干扰,在现场PLC控制柜尽量远离一些高频设备,在UPS的选择上尽量选用工频机,以及远离一些电焊机等设备。
3、接地电阻大。尽量减小接地电阻,接地电阻越小越好,最大不能超过4Ω。
4、主控板的故障也会导致PLC的程序丢失。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC程序丢失通常是因为接地不良或接线有误、操作有误和干扰等几方面原因造成。
    1 . PLC主机及模块必须有良好的接地,通常采用主机外壳与开关柜外壳连接接地,当出现接地不良时,应考虑采用多股铜心线,采用从主机接地端子直接接地,确保良好接地。此外,还应保证 I/O 模块 24V 直流电源负极有良好的接地。
    2 .主机电源接线端子相线必须连接正确,不然也会出现主机不能启动,时常出错或程序丢失现象。
    3 .为了防止程序丢失,需准备好程序包。一个完好的程序需提前打人程序包,以备急需。
    4 .使用编程器查找故障时。将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,就可起到保护内存的作用。如果要断开 PLC 系统电源,则应先断开主机电源,然后再断开 I / O 模块电源,如果先断开 I/0部分电源,或. I/O部分和主机电源同时断开,则会使断电处理间存入不正确数值而造成程序混乱。
    5 .由于干扰原因造成 PLC 程序丢失,其处理方法可参照 PLC 受干扰引起的故障的处理,尽可能地抑制和削弱干扰。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、转帖,摘自《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
程序存储在哪里,会不会丢失?
回答:下载的程序存储在EEPROM中,将会永久保存,断电后不会丢失。程序的大小不能超过CPU用户程序空间的大小。
如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中?
有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中:
在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确 .
使用Micro/WIN的Upload(上载)功能,将数据块上载到Micro/WIN项目中;上载的数据来源是EEPROM而不是RAM .
2、EPROM数据丢失的原因与对策;
、环境因素
原因:高温、高湿、辐射、静电、强电磁场均可能使EEPROM存储单元造成数据丢失或数据保存时间缩短。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            确认CPU里面程序没有了吗?真是这样,重新下载一个程序看看会不会丢失,还是丢失的话只能维修了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            综合以上结论:
  百分百有人动过PLC。人为故障。你可以详细问下。之所以说是人为故障表现在:
1,是存在EPROM芯片上,不存在自动消失的现象,要么就是损坏。
2,如你下载程序后,PLC可以继续使用,那么说明你的PLC程序被人清空过。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:19 , Processed in 0.118161 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表