S120自动组态成功 ,资料上说还要手动组态把电源模块添加上去,点击configure drive unit,但我找不到这个选择,是版本的问题吗,我的是scout 4.3。还有,资料上重新组态的时候又把电机编码器等重新选择了一遍,之前的自动组态不是已经完成这个功能了吗?</p>
        问题补充:
我指的是smart line module ,上面没有drive-cliq线啊,自动组态只识别到了控制模块还有电机模块啊
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2659°C
1
  • 83393570
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:28:16 | 显示全部楼层
你在自动组态时是可以自动识别电源模块的,为什么要手动添加。你的电源模块上有没有drive-cliq接口,只要有drive-cliq接口,就是可以自动识别组态的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        