设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]打开项目提示“在内部数据结构方面寻在错误”

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5092|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]打开项目提示“在内部数据结构方面寻在错误”

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 18:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
怎么解决这个问题,希望大家帮帮小弟</p>

图片说明: 1,打开项目提示“在内部数据结构方面寻在错误”
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5094°C
2
  • feizi
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:30:39 | 显示全部楼层
转帖:
在Step7安装目录下,找到S7Proj文件夹,进入文件夹,找到你编程的工程文件夹,  例如我的安装目录在D盘,工程名是sh,所以路径是“D:Program FilesSiemensStep7S7ProjshApiLog”。
在ApiLog文件夹中,找到扩展名为“log”的文件。我出现这种情况后,在这个文件夹子出现了一个00000633.log文件(工程名不同,文件名可能不同,扩展名是log,正常情况是没有log文件的)。在没有出现错误前这个文件夹里面正常只有“lock,logIDs,Step7Bas.ver,Types”这四个文件。
处理方法:这个文件存储了错误信息,只要这个文件存在,打开就报这个错误,与所编写的程序没有关系。将这个文件删掉,再打开就不会报错了,工程编译也没有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:40:47 | 显示全部楼层
重新组织这个功能实际是完成项目数据库的重新组织。通过这个命令将由于删除某些内容而产生的数据排列的空隙去掉。优化文件的存储。
按这个问题的答案进行操作:
http://www.automation.siemens.com.cn/Service/answer/solution.aspx?Q_ID=105840&cid=1029