设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]博途的wincc里能不能组态触摸屏与400H PLC的连接

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 7145|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]博途的wincc里能不能组态触摸屏与400H PLC的连接

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我现在有两个项目,一个项目用的1200,需要用博途编程,另一个项目用的400H,两个项目均有触摸屏,电脑没有安装WINCC FLEXIBLE,现在组态触摸屏与400H的连接,但博途不支持400H,WINCC FLEXIBLE又与博途的WINCC冲突,请问有没有在不删除软件的情况下完成触摸屏的组态?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7147°C
2
  • kwiwRodT
  • 大飞机
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:30:31 | 显示全部楼层
现在组态触摸屏与400H的连接,但博途不支持400H,WINCC FLEXIBLE又与博途的WINCC冲突?不知道你装的是什么系统,我用的是win7 64位专业版装的是博途wincc V12与wincc flexible2008 sp4不知道为什么你说这两个软件有冲突。你说的是WINCC还是WINCC flexible与博途WinCC Professional有冲突。而且博途WinCC Professional可以组态几乎所有的屏,至于400的冗余屏也是通过更换连接方式达到的虽然我没用过这个功能但是我想博途也支持主要是判断CPU状态而进行屏的连接切换。如果真的有冲突的话你用的是XP 你可以安双装系统或者虚拟机,如果是win7的话可以安装XP MODE。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 19:33:06 | 显示全部楼层
WINCC FLEXIBLE 2008 SP3 兼容博途WinCC V12 SP1。