已解决问题: 实现STARTER软件与S120以太网连接,所需的硬件有哪些?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10016°C
3
  • 極HiGん尐爺
  • terkcov
  • 朗青
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:35:24 | 显示全部楼层
个人觉得就三个条件--------

1、cu320必须是cu320-2 版本;
2、一根以太网线;
3、笔记本(已经安装了足够新版本,能够识别cu320-2的starter软件)。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:55:24 | 显示全部楼层
俱侠的回答更全面,准确。

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:56:15 | 显示全部楼层
这个,这个是网线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这几天我也在研究这软件,关键是你的软件版本和硬件版本相符合,负责无法会报错。按照视频连接基本没有问题,ip选择自动获取即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            网线
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.无以太网接口的S120需要以太网接口卡;
2.自带以太网接口的S120,无需其他硬件;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.控制单元 CU320-2 DP 版本 “C” 以上或 CU320-2 PN;
2.安装STARTER 版本为 4.1.5 或更高的PC电脑,含以太网适配器;
3.测试合格的网线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们现场是这样连接的:工程师站用网线连接到路由器,路由器通过网线连接到CP443-1,CP443-1是插在PLC机架上的,然后CPU通过PROFIBUS连接到CU320-2DP。工程师站PG/PC接口就是用的以太网,starter打开之后在线就能连接了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要看你的CU是什么型号,带PN接口的可以用网线来联接笔记本,如果没有只有DP或者MPI口,就只能用SIEMENS的外挂适配器的,如5512等