已解决问题: s7-300模拟量地址问题
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4108°C
2
  • kwiwRodT
  • 小小女t
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-12 17:52:37 | 显示全部楼层
应该是定义符号的问题,FC105的IN数据类型是INT,如果用WORD型就是不对的,修改方法是给PIW306添加符号,类型为INT,
另外用piw307、piw309是不对的,因为输入量是两个字节,如果用奇数做起始字节就是用了两个输入量的末字节和另一个的起始字节
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-12 18:34:37 | 显示全部楼层
fc105输入脚的输入数据类型为INT,编辑用户程序时,一个通道需要占2个字。
你的问题应该是从起始地址中查找。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从这里看你的红字使用的地址没有问题,你双击那个模块看看是不是使用的默认地址?手动更改地址,不要用默认的,然后下载硬件组态,再编程看看。