设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] SM332模拟量输出在没有电压的时候和24 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4262|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400] SM332模拟量输出在没有电压的时候和24 ...

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 19:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
看到标准接线图中模拟量输出负端需要和24V-和功能地需要短接。
大家平常是这样做了吗?
现在项目没接,出现了这么高的差模电压,这个电压是怎么来的?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4263°C
1
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 20:44:27 | 显示全部楼层
以第一通道为例:
电流输出只需要接3,6端子
电压输出的 2 线连接只需要接3,6端子
电压输出的 4 线连接需要接3,4,5,6端子
对负载进行接线,并连接到电压输出
电压输出支持 2 线和 4 线负载的接线和连接。
然而,某些模拟输出模块不支持这两种类型的接线和连接。
将 4 线负载连接到电气隔离模块的电压输出
4 线负载电路可获得更高的精度。 对 S- 和 S+ 传感器线路直接接线并连接到负载。
这样即可直接测量和修正负载电压。
干扰和电压突降可能会在检测线路 S- 和模拟电路 MANA的参考回路间产生电位差。
此电位差不得超过设定的限制值。
任何超过限制值的电位差都会对模拟信号的精度产生不利影响。
将 2 线负载接线到非隔离模块的电压输出
将负载连接到QV端子和测量电路MANA的参考点。 在前连接器中,将端子 S+ 互连到
QV,将端子 S 互连到 MANA。
2 线电路不提供线路阻抗的补偿。
具体接线请参考资料P372,P373
参考资料:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629.pdf
参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=100239&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        