[求助-西门子PLC300/400] STOP 原因

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 19:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
事件 17 / 162: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 8
进入的事件
04:04:25.844 1995-11-06</P>
事件 18 / 162: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
04:04:25.405 1995-11-06
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3696°C
2
  • 83393570
  • urUpRstH
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 21:04:42 | 显示全部楼层
1、应用STEP7的模块信息,查看诊断缓冲区的记录。见上传的图片。解读断缓冲区的记录来定位问题的所在。
2、详见:
西门子PLC 故障诊断简易教程:
http://wenku.baidu.com/link?url=MGrOEJdn2Gg6NLGOZZ6h0a77t4BwMlnXcG2VTFxLqcg787HxDCQSkOwYZfuDqP0xIUrQ2gG74bG9qgB3Eyd4bWWT0D8Cvek5gHHTG-wG68K
                              
图片说明:1,诊断缓冲区  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 21:40:31 | 显示全部楼层
我感觉是因为有上面的故障才导致I/O访问不正常了。检查一下8号站,看看通信线和通讯接头,是不是掉站了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            估计是掉站了,io模块访问不到,你首先检查一下通信,然后添加上ob80---OB122组织块
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是通讯故障,看看分站BUF指示灯是否正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果以前运行很正常的话,程序没有问题,手头上有源程序的话,格式化存储卡重新下载一下源程序,从STOP诊断信息不能很好的看出什么问题,I/O结束与插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步,这个有一些帮助,另外检查分布式I/O的指示灯,掉站的灯BF是亮着的,还有就是看硬件组态的顺序,一步一步查找问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

*滑块验证:
loading...
logo
验证成功
验证未通过
加载失败,请点击重试
本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-15 15:31 , Processed in 0.156894 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表