设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] S7-400中的P总线的1段与2段的区别在哪 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3551|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] S7-400中的P总线的1段与2段的区别在哪 ...

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 19:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我贴了一个图如下:P总线有一个1段与2段分别有何作用?为什么要将其分开?</p>

图片说明: 1,P总线1段与2段
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3553°C
2
  • 大飞机
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 20:29:02 | 显示全部楼层
1、这个机架可以安装两个CPU模块,各自CPU有各自的段。
2、CR2(中央机架) :
、 用于配置中央控制器
、最多用于 18 个模块
、分段机架:
、用于运行两个独立的 S7-400 CPU (无S7-400多CPU模式),通过背板总线(C总线)进行CPU之间的通讯。 两个CPU可以具有局部地址,可以具有单独的I/O模板(分段的P总线)。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 21:39:48 | 显示全部楼层
后面那个是冗余的CPU 用的一个底板总线,上面有2套CPU 所以分成了CPU1 CPU2 各自的总线结构