S120使能丢失,我查了一下直流母线电压为1V,不是应该是24V吗,我应该怎样做呢?截图如下</p>
        问题补充:
我应该怎么做呢

图片说明: 1,DC LINK 截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3699°C
2
  • lipingrd
  • 83393570
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:41:14 | 显示全部楼层
DC link是直流母线电压,是540V。。。
你这个是逆变模块吗?
那你整流那边三相电给了马? 整流没启动啊
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:42:29 | 显示全部楼层
R070是指直流母线电压,,如果进线380那么整流启动后它应该为540