各位大虾:
小弟公司PLC与上位机(共有三台上位机,操作软件是国外不知名公司的)是以太网通讯,使用一块443-1的模块,从443用双绞线到一HUB后在分别到上位机的网卡;近期频繁出现上位机和PLC通讯偶尔中断的情况,使用两台上位机一切正常,使用三台上位机就出现问题,出现通讯故障时只有数据接收和发射灯TXD,RXD灯不亮,其他指示灯正常,故障后PLC 运行正常,上位机通讯中断,由于在生产过程无法停机,只能带电拔下6GK7 443,在插上后才能正常通讯,请问大虾们如何解决?我现在准备采购一个XB005,请问可以用来替换HUB吗?联网过程中需要设置哪些参数呀?请大虾指教。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3008°C
2
  • ULxbhnVd
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-9-2 18:25:43 | 显示全部楼层
确定下:你这个项目之前运行正常的。最近才出现如你描述故障!
1、更换网线
2、更换cp443
3、更换hub
4、更换通讯的RJ45接头
其中,1和4重点检测盒更换!不需要设置参数!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-2 19:06:55 | 显示全部楼层
是不是443的问题,带三个上位机直接没有问题,不存在速率的问题,
操作软件是国外不知名公司的  这个就不好说啦,前几天遇到过两台组态王与PLC冲突的问题,他们之间抢网,谁抢着谁就能连接,组态王关闭啦,PLC才能正常的监控。你讲上位机关掉一台试试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            个人认为XB005故障率相对很低,443-1的模块值得怀疑,可连线查看CPU诊断信息!
!!数据接收和发射灯TXD,RXD灯不亮,其他指示灯正常!!其实通讯卡坏也是这样的!443-1不亮故障灯不表示它没问题!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、如有条件更换一块CP 443,试试。
2、XB005可以用来替换HUB。推荐一本书:
西门子工业网络交换机应用指南:
http://detail.bookuu.com/1329639.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-10-8 11:29 , Processed in 0.169678 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表