设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] 请教各位老师200与V20进行USS通讯的问题。

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3440|回复: 1

[求助-西门子PLC200] 请教各位老师200与V20进行USS通讯的问题。

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位老师好。我对USS_CTRL这个指令有如下理解,如果在USS自由口通讯中用到了USS_CTRL这个指令,则V20中的参数P2012=0,即PZD的字的个数为0,若使用了USS_CTRL,且命令源和设定源均走USS通讯的话,则P2012≥2。不知道我这样理解对不对?
因为我看帮助上的文档有如下描述:此USS_CTRL 功能块使用了 PZD 数据读写机制,传输速度比较快。USS 参数读写指令采用与 USS_CTRL 功能块不同的数据传输方式。由于许多驱动装置把参数读写指令用到的 PKW 数据处理作为后台任务,参数读写的速度要比控制功能块慢一些。</p>
        问题补充:
如果我要通过USS写指令对变频器进行频率给定的话,我应该写MM430的哪个参数?应该不是P1000吧?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3441°C
1
  • 板蓝根
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:15:48 | 显示全部楼层
USS的报文里包括PZD区和PKW区,PZD区为过程数据区,用于控制变频器的启停和给定转速,PKW区用于读写变频器的参数。如果设置P2012=0,则报文中没有PZD数据,如果设置P2013=0,则报文中没有PKW数据。
S7-200的USS_CTRL指令只支持2个PZD,所以如果要用S7-200来控制变频器运行,就把P2012设置成2(默认值)就行。
如果只是读写变频器的参数,可以把P2012设置为0以提高通信效率,仍然设置P2012为2也没有关系,在从站数量少的情况下,2个字的传输时间也不会对通信造成太大影响。
一般情况下,只要设置P2012=2,P2013=127(PKW区长度可变,返回报文会根据请求参数的类型自动决定PKW区的长度)就可以正常使用S7-200的USS通信程序块了。
详细情况请参考下面的文档:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/92073690
补充:一般方法是通过PZD来控制频率:USS_CTRL程序块有一个SPEED端子,在这个端子写入频率设定值的百分数即可(基准频率为P2000)。不推荐用PKW来控制频率,但也并非不能做,当然不能写P1000,需要预先设置参数P1000=2889,然后通过写参数的程序块修改P2889的值。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 22:57 , Processed in 0.502624 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表