楼主接手了一台老旧的拉布机设备改造,准备用西门子200PLC,里面核心的工艺改造就2个电机:
1.主电机 带动整个工作台前后作直线移动;
2.从电机 2个滚筒链条连接,通过它的旋转上面缠绕着布匹;控制要求:
1. 手动情况下,2个电机都要求能独立控制转动;
2.自动情况下,主电机行走,要求从电机跟随,并且跟随的比例可微调,留出接口在HMI;
方案:
1. PLC发脉冲给主行走,主行走电机加装编码器反馈作为从电机的脉冲输入,从伺服与PLC通信,可以调整从电机的电子齿轮比,从而达到从电机跟随主电机达到一定的比率;
2.PLC各自给主行走,从电机滚筒 发脉冲,通过控制发脉冲的频率,从而达到控制从滚筒电机与主行走电机的比率;
3.主行走直线电机用伺服电机,从动滚筒用变频器的方案,根据主行走的速度用模拟量输出去控制变频器的转速?
以上哪种效果好? 哪种速度调试精度高?( 注: 从电机滚筒转动的速度 跟 主行走电机的速度关系,实际是靠手动一点点调试摸索,他们之间的比率关系到底是多少,取决于生产工艺的结果)
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3204°C
1
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-11-5 00:12:24 | 显示全部楼层
1.对线速平滑度要求特高建议用伺服1. PLC发脉冲给主行走,主行走电机加装编码器反馈作为从电机的脉冲输入,从伺服与PLC通信,可以调整从电机的电子齿轮比,从而达到从电机跟随主电机达到一定的比率;
2.对线速不是特别高的话主从都用变频器 主用恒速运行 主从之间需要检出偏差来调整从机