ESD、ITCC系统SOE打印说明 四套TRICON系统,本次大修改造后已全部投用。这四套系统已连接在一个网段内,用一个SOE程序可采集全部系统的事件记录。值班人员在需要查看和打印事件记录时,按以下方法操作。 1. 按顺序点击“开始”→“程序”→“Triconex” →“Triconex SOE Recorder”,打开SOE程序。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17341.png 2.程序打开后见下图所示,鼠标移到左上角,点击“File”菜单下的“NEW”,新建一个文件。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11938.png 3.在“文件名(N)”里输入自己定义的文件名称如“071023”后,点“Create”创建新文件。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27417.png 4. 出现窗口中显示有四套系统:TRINODE01是12K1/K2系统、TRINODE02是新空分系统、TRINODE03是合成ESD系统、TRINODE04是尿素动力ESD系统。依据需要进行选择。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4720.png 5.以合成ESD系统为例:点击第三行最左边的方框,字母“N”将变为字母 “Y”。再点击上方的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18860.png键,开始数据采集。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4578.png 6.当数据停止刷新且到达目前时间后,点击上方的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20078.png键,停止采集数据。关闭此文件。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31854.png 7. 点击“File”菜单下的“Open”打开“071023”文件,就可看到收集到的所有数据。 8. 当需要检索特定时段的数据时,点击“Tools”菜单下的“Filter and Sort Events”按钮。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7668.png 9. 在出现的新窗口的Date&Time中输入具体的时间段,格式为:“月份/日期/年--时:分:秒”。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29564.png 10. 再点上面的标签“Sort”,在“Sort By”中选择“DateTime”按时间排序,完成后点“确定”按钮。会自动将检索出的数据显示出来。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20103.png 11. 需要打印时,选择“File”菜单下的“Print”,经预览后点左上角的打印按钮进行打印。预览窗口里的汉字会显示为乱码,但打印出来的是正常汉字。
|