[求助-西门子PLC300/400]S7-300能调用硬件中断,但不能输出的情况2

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
程序如下
L 0
T PQB 301
NOP 0
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2794°C
2
  • zruLsWqE
  • 小小女t
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:45:50 | 显示全部楼层
感觉应该和程序的结构有关系。还是我上次说的那样,程序先执行把过程映像输出区的结果送给输出模块再到外部设备,而你中断只是扫描了一次状态并当时改变,但这个状态不保持,扫描后还是按过程映像输出区的状态又来控制外部设备。但下面的程序有对Q点的操作,从而改变了过程映像输出区的状态,所以第二次扫描时Q点状态改变了。
你可以只保留这部分程序做实验试试。
你在中断程序中加入SFC27试试。使用说明见附件。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:56:59 | 显示全部楼层
如果只有这一个程序,你说的结果是不可能发生的,PLC程序按照从上到下,从左到右的次序,只要满足条件都一定会执行的。
你说的情况我认为应该是和你的其它程序有关系:除了中断程序外,其它程序也对PQB301执行了写操作(地址可能是PQW300,PQW301,PQD298……如果你的输入映射区设的足够大,也可能是Q301.0,Q301.1……Q301.7)