三台PLC通过西门子交换机,利用以太网互联,A与B进行单边通信,调用FB15,但是出现的情况如下图,导致通讯数据传不过去,求指导
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2740°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • lymingo
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:58:00 | 显示全部楼层
你的FB15 输入参数 "REQ" 一直处于激活,M100.5缺少复位程序,FB15一直在发送停不下来,持续激活该函数块而不等待当前作业结束,将导致通信过载。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:22:15 | 显示全部楼层
你DB10下进CPU了没?其它信息不足,看不出来。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            把你的M100.5改为上升沿来触发调用FB15试试,ID号是否与组态中的ID号一致。
另外你要保证你的CPU的M区有这么大的范围,不然也会故障的。315-2DP即以上的可以。