设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]关于固件版本的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3258|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]关于固件版本的问题

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在模块装有cp343-1 6GK7 343-11EX30 0AE0 V2.6,软件组态的时候没有找到V2.6,但找到V3.0。使用V3.0能否成功进行硬件组态?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3260°C
2
  • gaibar_dd
  • 凯文
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:23:01 | 显示全部楼层
建议你使用  v2.4进行组态,固件是V2.6,软件要 低于它的固件,
非常不建议你使用V3.0
或者你将 CP343-1 升级到v3.0
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:01:01 | 显示全部楼层
可以。你组态好,编译成功后下载硬件,看硬件是否能正常运行。如果能正常运行就可以了!
建议用实物做下实验!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            官网上提供了V2.6版本下载:
SIMATIC NET CP 343-1 (6GK7343-1EX30-0XE0) 的固件版本 V2.6 下载
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/58565176
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            高版本的固件可以用于低版本的组态。反过来是不行的。可以用2.4版本的或者更新你的step7.