[求助-西门子PLC300/400]在Netpro里面组态PG/PC以后,访问PLC就只能用PG/PC里面设置的 ...

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如题,如果我在PG/PC分配的接口是TCP/IP,将Netpro下载后,用CP5711能和CPU建立在线吗还是说只能选择TCP/IP用网线与CPU建立在线?因为这个我没有试过,请做个的人回答下,谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3234°C
2
  • ohvfqcr
  • lipingrd
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:31:09 | 显示全部楼层
CP5711是用于连接到Profibus和MPI网络的通讯适配器,所以你用TCP/IP通讯是不可以的。
1、需要驱动:
CP5711的驱动:
《STEP7/NCM S7 bis V5.4 SP3中的SIMATIC-NET CP库》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/Software/8797900.zip
2、有关CP5711问题:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=74191&cid=1029
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=7&a_id=897767&s_id=0&num=1
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:09:22 | 显示全部楼层
你只需要把你的编程器(装STEP7的电脑)的PG/PC设定成CP5711的DP或者MPI,就可以了。希望能帮到你!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你说的没错,要用哪个就要设那个PCPG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你用电脑和CPU通讯随便你用哪种方式(包括MPI和TCP/IP),和你PG/PC的设置无关。NetPro里组态PG/PC,并且设置成TCP/IP的接口,其目的是你的电脑连接到PLC的CPU,并通过路由(TCP/IP)直接访问G120,因为CPU与G120是通过TCP/IP通讯的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 22:50 , Processed in 0.095334 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表