[求助-西门子PLC300/400]请教一下Profibus通讯问题

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 18:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我们这有一台压机的移动工作台,通讯是靠Profibus,小车的接线箱到电柜内的中继器总长不超过100M,当小车移动时会出现故障报错,并且有时候复位可以再次移动,但是有时候根本不能移动。最后我们找了一根Profibus的替代线直接连到电柜内,移动工作台没有问题,最后我们查到一个Profibus接线处松动,但是并不是没有接触,后来重新接线,问题解决。有人和我说是Profibus通讯受干扰,想请教大家是这样吗?</p>
        问题补充:
补充一下,我们的程序是没有问题的,而且小车不能移动也主要是通讯问题。要是因为接触不良导致通讯中断,那为什么可以故障复位掉,之后再次移动,之后还会报错。还有尝试减低波特率会不会有其他影响,并且如果降低波特率了,没问题了。是不是就判断出是通讯受干扰了?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2588°C
2
  • 朗青
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:09:59 | 显示全部楼层
1、并且如果降低波特率了,没问题了。是不是就判断出是通讯受干扰了?
降低波特率则没问题,这表明两个方面:
、现场存在干扰。
、总线设备不支持高速率通讯。
2、不管是否有干扰,设备的安装要按防电磁干扰的规范进行安装,见:
、见《电磁兼容(EMC)安装规范》下载:
http://wenku.baidu.com/view/a4f82f86bceb19e8b8f6ba2b.html
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/SD/faq/F0031.pdf
、详见《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/news_events/events/common/roadshow/sd/EMC_guideline.pdf
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=127
、《西门子PLC 的抗干扰措施》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-6/2008062016000800001(106_%D7%F3%CF%C4_%CE%F7%C3%C5%D7%D3PLC%B5%C4%BF%B9%B8%C9%C8%C5%B4%EB%CA%A9).pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:18:28 | 显示全部楼层
有可能,确认PROFIBUS硬接线正确可靠后,若信号怀疑不可靠,可尝试降低波特率试试,另外接地要良好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            Profibus DP通讯如果主、从站通讯线接触不良,会造成通讯中断的故障。至于通讯故障造成小车停止工作需要看你的小车程序和主站中是否添加了OB86/OB87/OB121/OB122有关。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查到一个Profibus接线处松动,但是并不是没有接触,后来重新接线,问题解决,说明还是接触不良,这种接触不良可能会是时断时续,现场的震动等原因都会造成通讯中断。
建议移动工作台的Profibus通讯电缆用拖曳电缆,订货号是:6XV1830-3EH10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以偿试一下用PROFIBUS插头,加上终端电阻,再把屏蔽线接地检查一下
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 13:10 , Processed in 0.084990 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表