设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]G120变频器报警A0544的同时停机?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5145|回复: 2

[求助-西门子传动技术]G120变频器报警A0544的同时停机?

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请问A0544是什么报警,为什么会停机?能否屏蔽这个报警?如何屏蔽。谢谢指点!</p>
        问题补充:
1楼逆行道提供的链接可以进去,但是里面的那个答案说明不了问题,二楼说的没错, 都查了,没有问题,主要情况就是报A0544然后停机,我查阅了G120和MM440使用大全,为什么没有这个报警代码?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5147°C
2
  • ohvfqcr
  • amy328
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:27:41 | 显示全部楼层
A00544 Speed deviation
Reaction: NONE
Acknowledge: NONE
Cause: The actual speed has exceeded the maximal speed (status bit r2197.12) or the speed deviation is larger than spec-
ified (status bit 2197.7).
Remedy: The motoring or regenerative load is too large
意思是电机超速了, The actual speed has exceeded the maximal speed
这得检查问题在哪?你是老的CU240S?带编码器么,编码器信号串入干扰可能会造成。
P1082 P2162的设置是多少,电机的最大转速是多少?
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:32:38 | 显示全部楼层
A0544报警的一下链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=55409&cid=1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            A0544只是报警信息,而报警是不会影响到变频器的工作的;只有故障信息,才会使变频器无法正常工作而停机。

所以,你现在应该关注的焦点不是如何屏蔽A0544,而是变频器为什么会停机。一般变频器停机只会有两种可能:要么是变频器报故障了,故障停机;要么就是变频器收到停机指令了,那样也会停机。你先看看变频器除了A0544外还有没有报出过其他的故障信号。如果确实没有任何故障信号产生过,你再检查一下变频器的停机信号是否有异常。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 13:03 , Processed in 0.083500 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表