西门子6se6440输入电流不平衡
一款6se6440的75KW变频器 三项输入整流部分采取的是可控硅全相整流 ,前期故障为L3输入项无电流,处理完故障部位,带载试验发现一个有趣的问题,输出电流平衡,在未知相位的情况下接入3相电,拖动45KW电机空载运行,输入测电流L1为3.98A 红线,L2为1.2A 蓝线,L3为3.7A黄线,出现不平衡问题,然后调换三相输入线色,这回变为L1为3.8A红色,L2为3.6A黄色,L3为0,9A蓝色,继续调换输入线,L1为0.9A蓝色,L2为3.6A红色,L3为4.0A黄色,看故障现象是随着输入线色不同各项有不同的输入电流,如果是电气部分有故障为什么调换线以后会跟着线色而改变电流?这个真迷糊了 请高手解释下,是不是所有的三项可控硅桥式整流都会有类似问题?如果是故障 故障部位应该是哪里?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2421°C
2
  • gMTrLjUr
  • yktig
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 20:19:41 | 显示全部楼层
根据楼主描述,看起来不像是变频器整流部分的问题,像是供电回路上的问题,比如:供电变压器二次侧三相的阻抗不一致,空开、接触器、熔断器导通压降不一致,三相供电电缆长度不一致等等。如果是变频器晶闸管的问题,那么故障会固定在某相上,不会随着线走。
另外个人觉得空载电流太小了,不能说明什么问题,还是带载测量一下电流再做比较吧。

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2013-12-10 19:13:01 | 显示全部楼层
那是正常现象,因为电流滞后电压,电动机绕组一直向滤波电容器充电,一定时间内6个脉冲向滤波电容器充电的有序性被破坏了,同时6个脉冲向电动机放电电流是不均等的造成这个现象。