发表于 2013-12-21 13:32:15
|
显示全部楼层
直接连接CPU本地口
1、通过网线下载程序方法:
首次下载不需要MPI,直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。
见同类问题ID: 44607的最佳答案:链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44607&cid=1029
2、上载的设置:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号 为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。即可。
将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
1、在SET PG/PC中设置以太网通讯方式 tcp/ip(auto)--〉本机网卡
2、STEP7中新建一个项目
3、选择PLC--upload station to pg,在出现的对话框中选择rack 0 slot 2(S7-400选择SLOT 3)可以在IP address中直接写入PLC的IP地址,也可以点击“view”按钮自动查找PLC。
4、当查找到相应的PLC后点击OK则开始上载PLC站组态及程序。
首先设置STEP7--选项--设置PG/PC 接口里,通过ISO协议建立连接,选对以太网卡名称.(ISO Ind. Ethernet →...)
然后,在STEP7主界面下,选择菜单 PLC------------>Edit Ethernet Node(编辑以太网节点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就可以找到实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置该网卡的IP地址和子网掩码,最后点击按钮Assign IP Configuration(分配IP配置),IP地址就成功分配了
最后,访问PLC的时候,把计算机的IP地址设到同一网段,就可以通信了
具体设置参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=64505&cid=1029
参见:STEP7连接与上传下载程序
http://wenku.baidu.com/view/096a421a10a6f524ccbf8587.html
使用以太网的方式。以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或 CP443-1以太网模块可以使用这种方式。
首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下,
在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的“Edit Ethernet node” 子菜单。
在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign IP Configuration",IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。由于以太网是百兆的速度,因此下载监控具有很大的速度优势。
参考:
《来自西门子技术支持热线的故事:可以通过哪些方式给S7-300 S7-400 下载程序》——
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=992944
另外建议你看看同类问题
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=82103&cid=1029
先在PG/PC中选择TCP/IP通讯模式,
然后PLC/UPLOAD STATION,选择呢RACK0 SLOT2 直接扫描IP地址,找到相应的IP上传就行 |
|