一设备上的300的319PLC CPU带网口,连接交换机。
设备正常使用,PG设置也是OK.(测试过)
现在想上传PLC程序 。一直联不上,请问怎么联接</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5497°C
2
  • wbnrreu
  • 毕村内富
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:13:10 | 显示全部楼层
1.首先你必须知道PLC的IP地址和掩码设置,有两个方法:a.如果你有源程序,直接在源程序中打开硬件组态,即可在CPU的PN-IO属性中看到;b.利用软件获取:Primary Setup Tool
2.将你的PC设置为和PLC相同网段,掩码一致。
3.PC连接到交换机,PING一下PLC IP地址,如果PINT通证明连接正常。
4.打开SIMATIC MANAGER,建立一个新项目,点击 PLC--UPLOAD STATION TO PG
5.在弹出窗口点VIEW,可以找到在线的PLC
6.选择PLC,点OK即可。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:32:15 | 显示全部楼层
直接连接CPU本地口
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、通过网线下载程序方法:
首次下载不需要MPI,直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。
见同类问题ID: 44607的最佳答案:链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44607&cid=1029
2、上载的设置:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。即可。
将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、在SET PG/PC中设置以太网通讯方式 tcp/ip(auto)--〉本机网卡
2、STEP7中新建一个项目
3、选择PLC--upload station to pg,在出现的对话框中选择rack 0 slot 2(S7-400选择SLOT 3)可以在IP address中直接写入PLC的IP地址,也可以点击“view”按钮自动查找PLC。
4、当查找到相应的PLC后点击OK则开始上载PLC站组态及程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先设置STEP7--选项--设置PG/PC 接口里,通过ISO协议建立连接,选对以太网卡名称.(ISO Ind. Ethernet →...)
然后,在STEP7主界面下,选择菜单 PLC------------>Edit Ethernet Node(编辑以太网节点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就可以找到实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置该网卡的IP地址和子网掩码,最后点击按钮Assign IP Configuration(分配IP配置),IP地址就成功分配了
最后,访问PLC的时候,把计算机的IP地址设到同一网段,就可以通信了
具体设置参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=64505&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:STEP7连接与上传下载程序
http://wenku.baidu.com/view/096a421a10a6f524ccbf8587.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使用以太网的方式。以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或 CP443-1以太网模块可以使用这种方式。
首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下,
在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的“Edit Ethernet node” 子菜单。
在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign IP Configuration&quot;,IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。由于以太网是百兆的速度,因此下载监控具有很大的速度优势。
参考:
《来自西门子技术支持热线的故事:可以通过哪些方式给S7-300 S7-400 下载程序》——
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=992944
另外建议你看看同类问题
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=82103&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            先在PG/PC中选择TCP/IP通讯模式,
然后PLC/UPLOAD STATION,选择呢RACK0 SLOT2 直接扫描IP地址,找到相应的IP上传就行
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 21:05 , Processed in 0.207687 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表