设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6RA70直流调速CUD1供电

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8242条微博

动态微博

查看: 3180|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6RA70直流调速CUD1供电

[复制链接]

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 12:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教下各位大侠,有台6RA70装置,想看看CUD1板子是好的吗,没有380电源,请教怎么接线,我看接线图上的5U1接220火线, 5W1接220火线, 5N1接零线,是给电子板供电的 请教是这样的吗 这样接线PMU就有显示了吗,6SE70变频器给个2V电源,板子就有电的能简单做做测试什么的,6RA70请教下也可以这样的吗,没有380电源,220,24V电源都有,谢谢各位了指点下</p>
        问题补充:
请教是5U1接220火线, 5W1接220火线, 5N1接零线吗
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3182°C
2
  • lymingo
  • 情人日记
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:01:59 | 显示全部楼层
6ra70控制电源必须外供380v或者220v电才行。    只有220v电也行,你将5w和5u共起来接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:20:28 | 显示全部楼层
PMu供电有24v就行了。可以不用380v的电源的,看看手册那上面有接入端子的。